(九)采暖入口裝置
室內采暖系統與室外供熱管網相連接處的閥門、儀表和調壓裝置等統稱為采暖系統入口裝置,其作用是用來接通(或切斷)熱媒,以及減壓、觀測熱媒的參數。通常入口裝置可設置在地下室或地溝內。
熱水采暖系統入口裝置主要由調壓裝置、關斷閥、除污器、壓力表、溫度計等組成。當熱源參數比較穩定時,調壓裝置宜選用調壓板調整各建筑物入口處供水(或回水)干管上的壓力。調壓板材質,蒸汽應用不銹鋼,熱水可用鋁合金或不銹鋼。
當供熱系統不大時,也可采用截止閥來調節,其特點是節約投資、不易堵塞、又便于檢修。
當供熱系統較大時,尤其是改擴建管網,宜用專門調節用的平衡閥,解決水平失調效果良好;平衡閥宜安裝在回水管路上,盡可能安裝在直管段上。
當需要計量流量或熱量時,應在供水總管上除污器之后裝設流量計或熱表。當熱網的供水溫度高于采暖系統的供水溫度,且熱網的水力工況穩定、入口處的供回水壓差足以保證混水裝置工作時,宜設混水裝置,并安裝在除污器之后,否則可采用換熱器。
(十)管道和設備的安裝
1.管材、管道連接及管道安裝
(1)管材和管道的連接。采暖管道通常都采用鋼管,室外采暖管道都采用無縫鋼管和鋼板卷焊管,室內采暖管道常采用普通焊接鋼管或無縫鋼管,常用的地板采暖管主要有交聯聚乙烯(PE—X)管、交聯鋁塑復合(XPAP)管、聚丁烯(PB)管、無規共聚聚丙烯(PP—R)管。鋼管的連接可采用焊接、法蘭盤連接和絲扣連接。焊接連接可靠、施工簡便迅速,廣泛用于管道之間及補償器等的連接。法蘭連接裝卸方便,通常用在管道與設備、閥門等需要拆卸的附件連接上。對于室內采暖管道,通常借助三通、四通、管接頭等管件,進行絲扣連接,也可采用焊接或法蘭連接。一些塑料管材也可以采用熱熔連接。
(2)管道安裝要求。
1)安裝前,必須清除管道和設備內的污垢和雜物;安裝中斷或安裝完后,在各敞口處應該臨時封閉,以免管道堵塞。
2)采暖管道的安裝,管徑大于32mm宜采用焊接或法蘭連接。
3)管道穿過基礎、墻壁和樓板,應配合土建施工預留孔洞。
4)在同一房間內,安裝同類型的采暖設備及管道配件,除特殊要求者外,應安裝在同一高度上。
5)安裝管道時,應有坡度。如設計無要求,其坡度應符合下列規定:熱水采暖和汽水同向流動的蒸汽和凝結水管道,坡度一般為0.003,但不得小于0.002;汽水逆向流動的蒸汽管道,坡度不得小于0.005。
6)管道從門窗或其他洞口、梁柱、墻垛等部位繞過,轉角處如果高于或低于管道水平走向,在其最高點或最低點應分別安裝排氣或泄水裝置。
7)管道過墻或樓板,應設置鐵皮套管或鋼套管。安裝在內墻壁的套管,其兩管端應與墻壁飾面取平。管道穿過外墻或基礎時,應加設鋼套管,套管直徑比管道直徑大兩號為宜。
安裝在樓板內的套管,其頂部要高出樓板地坪20mm,底部則與樓板齊平。管道穿過廚房、廁所、衛生間等容易積水的房間樓板,應加設鋼套管,其頂部應高出地面不小于30mm。
8)明裝鋼管成排安裝時,直管部分應相互平行,曲線部分則曲率半徑應相等。
9)水平管道縱、橫方向彎曲,立管垂直度,成排管段和成排閥門安裝允許偏差須符合有關規定。
10)管徑DN≤32不保溫采暖雙立管道,兩管中心距應為80mm,允許偏差為5mm。熱水或蒸汽立管應置于面向的右側,回水立管則置于左側。
11)管道支架附近的焊口,要求焊口距支架凈距大于50mm,最好位于兩支座間距的1/5位置上,在這個位置上的焊口受力最小。
12)采暖系統安裝完后,在使用前,應用水沖洗,直到污濁物沖洗干凈為止。
13)管道除銹、刷油和保溫。
2.采暖設備安裝
設備安裝應按設計的型號、規格、位置進行,并執行相應的規范。
(1)散熱器安裝。不同散熱器,其安裝方法和要求不盡相同。排管散熱器一般用鋼管現場制作。鋼串片式、板式和扁管式散熱器,其規格、接口以及防腐處理等,廠家在出廠前已做好。對于目前使用較多的翼形(圓翼型和長翼型)散熱器和柱型(鑄鐵和鋼制)散熱器,圓翼型散熱器的長度及接口法蘭是生產中已確定的,一般不再需要串接。鋼制柱型散熱器一般是按設計要求的片數成組供應,兩端一正絲、一反絲的DN32的接口也已在出廠前焊好。而鑄鐵長翼型、柱型散熱器,則需根據設計要求,先組對成組,經試壓合格后,再就位固定等,其安裝過程包括安裝前的檢查、散熱器片的除銹及刷油、散熱器的組對、散熱器試壓和散熱器就位固定。
(2)膨脹水箱安裝。安裝要求為:
1)膨脹水箱頂部的入孔蓋應用螺栓緊固,水箱下方墊枕木或角鋼架。
2)膨脹水箱內外刷樟丹或其他防銹漆,并要進行滿水試漏,箱底至少比室內采暖系統最高點高出0.3m。
3)膨脹水箱有時與給水箱一同安裝在屋頂的水箱間內。如安裝在非采暖房間里,膨脹水箱要保溫。
4)膨脹管在重力循環系統中宜接在供水主立管的頂端兼作排氣用;機械循環系統中接至系統定壓點,一般宜接在水泵吸入口前,如安裝有困難時,也可接在采暖系統中回水干管上任何部位。膨脹管上嚴禁安裝閥門,但當建筑物內同時設有空調用膨脹水箱時,可安裝閥門,夏季空調系統運行時,可將此閥門關閉。膨脹管通過非采暖房間時,應做保溫。
5)循環管接至系統定壓點前的水平回水平管上,該點與定壓點之間應保持1.5~3m的距離,讓熱水有一部分能緩緩地通過膨脹管和循環管流過水箱,以防水箱里水結冰;但當水箱水沒有結凍可能時,可不設循環管。循環管應嚴禁安裝閥門,通過非采暖房間應保溫。
6)信號管是供管理人員檢查系統內是否充滿水。一般應接至人員容易觀察的地方,有條件時,宜接到鍋爐房內,也可接至建筑物底層的衛生間或廁所內。信號管應安裝閥門,通過非采暖房間時應保溫。
7)溢流管供系統內的水充滿后溢流之用。一般可接至附近下水道,但不允許直接與下水道相接。該管不應裝閥門。
8)排水管用于清洗水箱及放空用,可與溢水管一起接至附近下水道,該管應裝閥門。
9)補水管的補水可用手動或浮球閥自動控制。
10)安裝水箱時,下部應做支座,支座長度應超出底板100~200mm,其高度應大于300mm。支座材料可用方木、鋼筋混凝土或磚,與水箱間外墻應考慮安裝預留孔洞。
(3)排氣裝置的安裝。
1)集氣罐。一般可用厚4~5mm的鋼板卷成或用DN100~250的鋼管焊成,集氣罐的直徑應比連接處干管直徑大1倍以上,便于氣體逸出并聚集于罐頂。為了增大儲氣量,進、出水管宜接近罐底,罐上部設DN15的放氣管,放氣管末端有放氣閥門,并通到有排水設施處,放氣閥門的位置還要考慮使用方便。集氣罐需安裝在系統的高點。
2)自動排氣閥。常因失靈而漏水,需要維修更換,因此安裝時應在自動排氣閥與管路之間裝一個閥門。
(4)除污器安裝。除污器一般用法蘭與管路連接,前后應安裝閥門和設旁通管。
3.采暖系統清洗、試壓及試運行
(1)采暖系統清洗。
熱水采暖系統用清水沖洗,如系統較大、管路較長,可分段沖洗。
(2)采暖系統試壓。試壓的目的是檢查管路的機械強度與嚴密性。室內采暖系統試壓,可以分段試壓,也可以整個系統試壓。
試壓過程包括注水排氣和加壓檢漏。
1)注水排氣。
2)加壓檢漏。
(3)采暖系統試運行。包括系統充水、啟動運行和初調節。