  (五)輻射采暖系統
  1.概述
  輻射采暖是指提升圍護結構內表面中一個或多個表面的溫度,形成熱輻射面,依靠輻射面與人體、家具及圍護結構其余表面的輻射熱交換進行采暖的技術方法。
  2.輻射采暖的分類
  按供熱范圍可以分為局部輻射采暖(如燃氣器具或電爐)和集中輻射采暖;按輻射面溫度可以分為高、中、低溫輻射采暖;按熱媒可以分為熱水、蒸汽、空氣和電輻射采暖。
  3.地板輻射采暖系統的組成
  地板輻射采暖系統主要由鎖閉閥、調節閥、關斷閥、過濾器、熱表、集水器、分水器、排氣閥、加熱管等組成。熱水由設在公共樓梯間豎井內的供水立管流入用戶地板輻射采暖系統供水管,經過濾后進入分水器,分配到各組加熱管環路中,放出熱量后再由集水器、回水管流到公共樓梯間豎井內的回水立管中。鎖閉閥由供暖管理部門啟閉,調節閥用于調節進入用戶采暖系統的流量,關斷閥供用戶啟閉之用,需要熱計量時應安裝熱表,集水器、分水器用于分配和收集各組加熱管環路中的熱水,分(集)水器頂部應安裝自動或手動排氣閥,為避免水中雜質堵塞熱表,需在其前設置過濾器。連接在同一個分(集)水器上的各組加熱管的幾何尺寸長度應接近相等,每組加熱管與分(集)水器相連處應安裝關斷閥。加熱管可采用鋁塑復合管等熱塑性管材。加熱管的布置,應根據保證地板表面溫度均勻的原則而采用,通常采用平行排管、蛇形排管、蛇形盤管三種形式。
  (六)蒸汽采暖系統
  蒸汽采暖系統根據供汽壓力可分為低壓蒸汽采暖系統(供汽表壓力≤0.07MPa)、高壓蒸汽采暖系統(供汽表壓力>0.07MPa)和真空蒸汽采暖系統(供汽絕對壓力<0.1MPa)根據立管的數量分為單管蒸汽采暖系統和雙管蒸汽采暖系統。根據蒸汽干管的位置分為上供式、中供式和下供式系統。根據凝結水回收動力分為重力回水和機械回水。根據凝結水系統是否通大氣分為開式系統(通大氣)和閉式系統(不通大氣)根據凝結水充滿管道斷面的程度分為干式回水系統和濕式回水系統。
  (七)熱風采暖系統
  熱風采暖適用于耗熱量大的建筑物,間歇使用的房間和有防火防爆要求的車間。具有熱惰性小、升溫快、設備簡單、投資省等優點。熱風采暖系統主要有集中送風系統、熱風機采暖系統、熱風幕系統和熱泵采暖系統。
  (1)集中送風的采暖形式比其他形式可以大大減少溫度梯度,因而減少由于屋頂耗熱增加所引起的不必要的耗熱量,并可節省管道與設備。一般適用于允許采用空氣再循環的車間,或作為有大量局部排風車間的補風和采暖系統。對于內部隔斷較多、散發灰塵或大量散發有害氣體的車間,一般不宜采用集中送風采暖形式。在內部隔墻和設備布置不影響氣流組織的大型公共建筑和高大廠房內,宜采用集中送風系統。
  (2)熱風機采暖主要設備為暖風機。暖風機是由通風機、電動機及空氣加熱器組合而成的聯合機組,是熱風供暖系統的備熱和送熱設備。在風機的作用下,空氣由吸風口進入機組,經空氣加熱器加熱后,從送風口送至室內,以維持室內要求的溫度。
  (3)空氣幕是由空氣處理設備、通風機、風管系統及空氣分布器組合而成的一種產品,其利用條形空氣分布器噴出一定速度和溫度的幕狀氣流,借以封閉建筑物的大門、門廳、通道、門洞、柜臺等。其作用是:減少或隔絕外界氣流的侵入,阻擋外界塵埃、有害氣體及昆蟲等進入室內。空氣幕的送風形式,一般常用的有上送式、側送式和下送式三種。
  熱泵采暖系統見本章第二節“通風空調工程安裝”。