2、氣壓試驗
氣壓試驗可以分為兩種情況,一種是用于輸送氣體介質管道的強度試驗,一種是用于輸送液體介質的嚴密性試驗。氣壓試驗所用的氣體為壓縮空氣或惰性氣體。
使用氣壓做管道嚴密性試驗時,應在氣壓強度試驗以后進行。氣壓試驗的一般規定:
(1)用于試驗氧氣管道的應是無油質的空氣。
(2)氣壓試驗前,應對管道及管路附件的耐壓強度進行驗算,驗算時采用的安全系數不得小于2.5。氣壓強度試驗壓力為設計壓力的1.15倍,真空管道為0.2MPa。
(3)強度試驗合格后,降至設計壓力,用涂肥皂水(鋁管應用中性肥皂水)方法檢查如無泄漏、穩壓,則嚴密性試驗為合格。
例:
輸送有爆炸性危險介質的工業管道,安裝完畢后應進行的壓力試驗包括( )。
A.強度試驗 B.嚴密性試驗
C.真空度試驗 D.泄漏量試驗
答案:ABD
3、管道試壓的一般規定
(1)一般熱力管道和壓縮空氣管道用水介質進行強度及嚴密性試驗;煤氣管道和天然氣管道用氣體作介質進行強度及嚴密性試驗;氧氣管道、乙炔氣管道和輸油管道用水作介質進行強度試驗,再用氣體作介質進行嚴密性試驗。各種化工工藝管道的介質,應按設計的規定采用。如設計無規定時,工作壓力低于0.07 MPa的管道一般采用氣壓試驗。
(2)強度試驗的試驗壓力,一般動力管道為工作壓力的1.25倍,但不得小于工作壓力加0.3MPa;化工工藝管道為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.2MPa;在真空下操作的管道為0.2MPa;乙炔管道的試驗壓力 Ps=1.3(P+l)-0.l(P為設計壓力)。
(3)嚴密性試驗的試驗壓力,一般為管道的工作壓力。
(二)設備的試壓及密封檢查
1、水壓試驗
水壓試驗是用來檢驗設備焊縫的致密性和強度。
對于碳鋼和一般低合金鋼,液壓試驗時的液體溫度不應低于5℃。水壓試驗用水必須是清潔水。對于不銹耐酸鋼容器,試驗用水的氯離子含量不應超過25ppm。
水壓試驗壓力按下式確定:
Ps=1.5P
式中P——設計壓力(MPa):
Ps——試驗壓力(MPa)。
2、氣壓試驗
氣壓試驗壓力按下式確定:
Ps=1.15P
3、氣密性試驗
氣密性試驗主要目的是檢查連接部位的密封性能。容器經液壓試驗合格后方可進行氣密性試驗。
4、滲漏試驗
例:1、對不適合做液壓試驗的容器,可用( )試驗代替液壓試驗。
A 水壓B 氣密性C.氣壓D.滲漏
答案:C
2、用來檢驗設備焊縫的致密性和強度應用最廣泛的方法是( )試驗。
A、液壓 B、氣壓 C、氣密性 D、滲漏
答案:A