(一)噴錨支護技術
噴錨支護實際上可分為兩大部分:一部分是噴混凝土;一部分是設置錨桿。
1.噴混凝土
噴混凝工藝一般由供料、供風和供水三個系統組成。
噴混凝土的施工工序是:撬除危石、清洗巖面。
噴混凝土的方法有“干噴”、“濕噴”兩種。混凝土配比一般為水:水泥:砂:石:速凝劑為0.35—0.5:1:2:2:3%。
2,錨桿與錨索
錨桿與錨索有各種不同的型式,按材料分有金屬錨桿、木錨桿;按受力情況分有不加預應力錨桿和預應力錨桿;按錨固的方式分主要有楔縫式錨桿、漲殼式錨桿、倒楔式錨桿、開縫管式錨桿、樹脂錨桿、砂漿錨桿、預應力錨索等。
所有各種錨桿錨索均要求先鉆孔,然后才能安設。
(二)土釘支護技術
土釘支護最先用于隧道及治理滑坡。土釘支護工藝可以先錨后噴,也可以先噴后錨。
例題、 土釘支護工藝有[ ]
A、先錨后噴
B、邊錨邊噴
C、先噴后錨
D、土坡錨噴
E、隧道錨噴
答案:AC
土釘支護的施工工藝流程是:按設計要求開挖工作,修正邊坡,噴射第一層混凝土,安設土釘(包括鉆孔、插筋、注漿墊板等),綁扎鋼筋網,留搭接筋,噴射第二層混凝土,開挖第二層土方。按此循環,直到坑底標高。
土釘施工機具可采用螺旋鉆、沖擊鉆、地質鉆、洛陽鏟等。
土釘支護適用于水位低的地區,或能保證降水到基坑面以下;土層為粘土、砂土和粉土;基坑深度一般在15m左右。
五、地下工程的幾種特殊開挖施工技術
(一)地下工程施工中的幾種特殊開挖方法
地下工程施工的特殊開挖方法主要有:氣壓室法、冷凍法、分部開挖、分部支護法、超前灌漿、超前錨桿法。
(二)長距離頂管技術
長距離頂管的施工程序是:先在管道的一端挖掘工作坑(井),完成后在其內安裝頂進設備,將管道頂入土層,邊頂進邊挖土,將管段逐節頂入土層內,直到頂至設計長度為止。
1.頂管技術的基本設備
頂管施工的基本設備主要包括管段前端的工具管,后部頂進設備及貫穿前后的出泥與氣壓設備,此外還有通風照明等設施。
工具管是長距離頂管的關鍵設備,從前向后由沖泥倉、操作室和控制室組成,頂進設備主要包括后座、主油缸、頂鐵和導軌等,出泥設備主要是吸泥機,此外還需有壓縮空氣供氣系統、照明系統。
2.頂管施工的關鍵技術與措施
長距離頂管的主要技術關鍵是:頂力問題、方向控制、制止正面坍方。
主要技術措施是:穿墻、糾偏與導向、局部氣壓、觸變泥漿減阻、中繼接力頂進。
例題、長距離頂管的主要技術關鍵是[ ]:
A、頂力問題、
B、方向控制、
C、壓力問題
D、制止正面坍方。
E、制止側面坍方
答案:ABD
六、地下工程的信息化施工
地下工程的信息化施工,就是在施工過程中一方面運用施工力學的計算手段,確定合理的開挖順序,采用適時有效的支護方案,以便以最低的代價取得最好的工程安全保障;另一方面布置監測系統,從現場圍巖的開挖和支護中獲得圍巖的穩定性及支護設施的工作狀態信息,通過分析研究這些信息,可以間接的描述圍巖的穩定性和支護的作用,并反饋于施工決策和支持系統,修正和確定新的開挖方案和支護參數。
(一)施工力學及基本原理
為了維護地下工程的穩定,有許多可供采用的工程措施。基于地下工程的開挖施工存在分期、分塊的特點,在各項措施中,以采取合理的開挖順序、適時有效的支護方案最為經濟有效,這就是施工力學的基本思想。
施工力學具備六條基本原理:(1)系統的非確定性原理;(2)工程施工狀態過程的非線性原理;(3)工程的穩定性評價及施工支護設計的優化分析原理;(4)施工過程的設計與控制原理;(5)適時觀測及時調整原理;(6)全過程的系統性原理。
(二)地下工程施工順序優化分析
(三)地下工程的施工監控與反饋設計
應做好超前預報工作:(1)塌方預報;(2)突水、瓦斯預報;(3)斷層預報。