安裝計量內部資料:空調水系統
(1)雙管制和四管制系統
雙管制系統優點是系統簡單、初投資少,但在要求需要全年運行空調的建筑中,過渡季會出現朝陽房間需要供冷而背陽房間需要供熱的情況,這時若用該系統就不能滿足這種特殊要求。
四管制優點是能同時滿足供冷、供熱的要求,且沒有冷、熱混合損失。缺點是初投資高,管路系統復雜,且占有一定的空間。
(2)開式和閉式系統
開式系統的冷凍水與大氣相通。當冷源采用蓄冷水池蓄冷時宜采用開式系統。
閉式冷凍水系統的水除膨脹水箱外不與大氣相通,大部分空調建筑中的冷凍水系統都采用閉式系統。
(3)同程式和異程式系統
同程式系統各并聯環路的管路總長度基本相等,各用戶盤管的水阻力大致相等,所以系統的水力穩定性好,流量分配均勻。高層建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系統范圍大時亦應盡量采用同程式。
異程式系統管路簡單,不需采用同程管,水系統投資較少,但水量分配、調節較難。如果系統較小,適當減小公共管路的阻力,增加并聯支管阻力,并在所有盤管連接支管上安裝流量調節閥平衡阻力,則亦可用異程式布置。
(4)定流量和變流量系統。
定流量水系統中的循環水量保持定值,對于有多臺冷水機組,且一機一泵的定流量系統。當負荷減少相當于一臺冷水機組的冷量時,可以停開一臺機組和一臺水泵,實行分階段的定流量運行,這樣可節省運輸冷量的能耗。
變流量水系統是指冷源供給用戶的水流量隨負荷的變化而變化。
(5)單級泵和雙級泵系統。
單級泵水系統的冷、熱源側和負荷側只用一組循環水泵,系統簡單、初投資省,但為了保證冷水機組的流量恒定,因此不能充分利用輸送管網中的水流量減少(變流量系統)所帶來的輸送能耗降低的好處。
雙級泵水系統中把冷凍水系統分成冷凍水制備和冷凍水輸送兩部分。冷、熱源側和負荷側分別設置循環水泵,可以實現負荷側水泵變流量運行。
安裝計量內部資料:雙管制和四管制系統
雙管制系統優點是系統簡單、初投資少,但在要求需要全年運行空調的建筑中,過渡季會出現朝陽房間需要供冷而背陽房間需要供熱的情況,這時若用該系統就不能滿足這種特殊要求。
四管制優點是能同時滿足供冷、供熱的要求,且沒有冷、熱混合損失。缺點是初投資高,管路系統復雜,且占有一定的空間。
安裝計量內部資料:定流量和變流量系統
定流量水系統中的循環水量保持定值,對于有多臺冷水機組,且一機一泵的定流量系統。當負荷減少相當于一臺冷水機組的冷量時,可以停開一臺機組和一臺水泵,實行分階段的定流量運行,這樣可節省運輸冷量的能耗。
變流量水系統是指冷源供給用戶的水流量隨負荷的變化而變化。
安裝計量內部資料:冷水機組
常見的水冷壓縮式冷水機組有活塞離心式冷水機組、螺桿式冷水機組和離心式冷水機組三類。
①活塞式冷水機組(2013真題考點)。活塞式冷水機組是民用建筑空調制冷中采用時間最長、使用數量最多的一種機組,它具有制造簡單、價格低廉、運行可靠、使用靈活等優點,在民用建筑空調中占重要地位。
②離心式冷水機組。具有質量輕、制冷系數較高、運行平穩、容量調節方便、噪聲較低、維修及運行管理方便等優點,主要缺點是小制冷量時機組能效比明顯下降,負荷太低時可能發生喘振現象,使機組運行工況惡化。
③螺桿式冷水機組。它的主要優點是結構簡單、體積小、重量輕,可以在15%~100%的范圍內對制冷量進行無極調節,且在低負荷時的能效比較高。此外,螺桿式冷水機組運行比較平穩,易損件少,單級壓縮比大,管理方便。