安裝計量內部資料:熔斷器
(1)瓷插式熔斷器。
(2)螺旋式熔斷器。常用于配電柜中。
(3)封閉式熔斷器。能起到滅弧的作用,還能避免相間短路。
(4)填充料式熔斷器。
(5)自復熔斷器。要求用于系統保護開關元件的分斷能力也不斷提高，為此出現了一些新型限流元件,如自復熔斷器等。
安裝計量內部資料:繼電器
常用的控制繼電器和保護繼電器有以下幾種:
1.熱繼電器2.時間繼電器3.中間繼電器4.電流繼電器(2013真題考點考查了其技術要求)線圈額定電流大于或等于電動機額定電壓,繼電器動作電流為電動機額定電流2.5倍,線圈串聯在主電路中,常閉觸頭串接于控制電路中與解除器連接,起保護作用。
5.速度繼電器6.電磁繼電器7.固態繼電器8.溫度繼電器9.加速度繼電器10.電壓繼電器
安裝計量內部資料:配管的一般要求
(1)敷設于多塵和潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處應做密封處理。
(2)暗配管宜沿最近的路線敷設并應減少彎邱入夠混牧內的管子離表面的凈距不得小于15mm。
(3)進入落地式配電箱的管路排列應整齊,管口高出基礎面不應小于50mm。
(4)埋于地下的管路不宜穿過設備基礎。穿過建筑物時,應加保護管保護。
(5)明配鋼管不允許對口焊接,只可用管箍絲接或套管連接。管箍、接線盒的連接處必須焊接地過橋。
(6)鋼管(鍍鋅鋼管除外)內、外均應刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土層內的鋼管應刷兩道瀝青。
(7)穿電線的管子不允許對口焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管連接、套管長度為連接管外徑的1.5~3倍,連接管的對口應在套管的中心,焊接牢固、嚴密。
(8)鋼管與設備的連接應將鋼管敷設到設備內部。
安裝計量內部資料:管子的選擇
(1)電線管:管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。
(2)焊接鋼管:管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。
(3)硬塑料管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度比鋼管差,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。
(4)半硬塑料管:剛柔結合、易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。
安裝計量內部資料:對導線連接的基本要求
1)連接可靠,接頭電阻小,穩定性好,接頭電阻不應大于相同長度導線的電阻。
2)接頭的機械強度不應小于導線機械強度的80%.
3)耐腐蝕。
4)絕緣性能好
安裝計量內部資料:壓力表安裝
(1)壓力測點應選在管道的直線段介質流束穩定的地方,取壓裝置端部不應伸入管道內壁。
(2)測量低壓的壓力表或變送器的安裝高度宜與取壓點高度一致;測量高壓的壓力表安裝在操作崗位的附近時,宜距離地面1.8m以上,或在儀表正面加護罩。
(3)表盤上應有鍋筒工作壓力的紅線