八、電氣調整試驗
電氣調整工作是電氣施工中必不可少的最后一道關鍵工序,其目的是在電氣安裝工作基本完成的條件下,并保證人身和設備安全的前提下,使電氣裝置的性能較好地滿足設計和生產工藝要求??梢苑忠韵虏襟E:準備工作、外觀檢查、單體試驗、分系統調試和整體調試。
?。ㄒ唬╇姎庹{整的幾個階段
1.準備工作
(1)技術理論準備與施工圖準備;
?。?)編寫調試方案。
2.外觀檢查
?。?)設備元件型號確認及其外觀檢查。檢查設備及其元件的型號、規格,應符合設計;其參數應符合要求,外觀完整無缺損。
?。?)安裝實體質量的一般檢查。檢查設備及其元件的質量和安裝質量,應符合安裝質量要求。
3.單體調試
指電氣設備及元件的本體試驗和調校。如變壓器、電機、開關裝置、繼電器、儀表、電纜、絕緣子等元件的本體絕緣、耐壓和特性等試驗和調校。
4.分系統調試
指可以獨立運行的一個小電氣系統的調試。如一臺變壓器的分系統調試包括該系統中的一次開關裝置、變壓器和二次開關裝置等主回路調試以及它的控制保護回路的系統調試。
5.整體調試
指成套電氣設備的整套啟動調試。如一套發電機組的電氣整體調試;一個變壓所的整體調試;一套軋鋼電機的整體調試或一條送電線路的整體調試等。
?。ǘ╇姎庠O備試驗
電氣設備試驗按功能劃分為兩大類:一類為基本試驗,另一類為特性試驗。
1.基本試驗
?。?)絕緣電阻的測試。
?。?)泄漏電流的測試。
(3)直流耐壓試驗。
?。?)交流耐壓試驗。
?。?)介質損耗因數tanδ測試。
(6)電容比的測量。
(7)三倍頻及工頻感應耐壓試驗。
(8)沖擊波試驗。
?。?)局部放電試驗。
?。?0)接地電阻測試。用接地電阻測試儀測試接地裝置的接地電阻值。按一般設計要求,針式接地極的接地電阻應小于4Ω;板式接地極的接地電阻不應大于1Ω.如接地裝置的接地電阻達不到上述標準時,應加“降阻劑”或增加接地極的數量或更換接地極的位置后,再測試接地電阻直到符合標準為止。
2.電氣設備的專項調試
以下的調試項目均為電氣設備的基本試驗以外的調試內容。
?。?)交流電動機的試驗項目;
?。?)電力變壓器的試驗項目;
?。?)斷路器的專項調試;
?。?)避雷器的試驗項目