第三節 消防工程安裝
關鍵知識點:水滅火系統
火的形成必須具備可燃物、氧氣及熱源三大要素,要使燃燒過程持續進行,三者缺一不可。
通常將火災劃分為以下四大類:
A類火災:木材、布類、紙類、橡膠和塑膠等普通可燃物的火災;
B類火災:可燃性液體或氣體的火災;
C類火災:電氣設備的火災;
D類火災:鉀、鈉、鎂等可燃性金屬或其他活性金屬的火災。
一、水滅火系統
(一)消火栓滅火系統
1.室內消火栓給水系統的分類(消防用水的總原則是要求用水量足夠多和壓力足夠大)
根據室外消防給水系統提供的水量、水壓及建筑物的高度、層數,室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:
(1)無水泵和水箱的室內消火栓給水系統。
(2)僅設水箱的室內消火栓給水系統。該系統適用于室外給水管網的流量能滿足生活、生產、消防的用水量,但室外管網壓力在1d中變化幅度較大。
(3)設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統。適用于室外管網的水量和水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統的初期火災所需水量和水壓的情況。水箱儲存lOmin室內消防用水量,消防水泵的揚程按室內最不利點消火栓滅火設備的水壓計算。
(4)區域集中的室內高壓消火栓給水系統及室內臨時高壓消火栓給水系統。
(5)分區給水的室內消火栓給水系統。
2.室內消火栓給水系統主要設備
(1)室內消火栓箱。
(2)消防水泵結合器。水泵接合器的數量應按室內消防用水量計算確定,選用每個水泵接合器的流量為10~15L/s,與消防汽車正常運轉且能發揮較大效能時的流量相一致。
3.室內消火栓系統安裝
(1)管道的布置要求。
(2)消防水箱、水池及水泵的設置要求
(3)管道的連接方式。
(二)噴水滅火系統
1.自動噴水滅火系統分類
噴水滅火系統可分為:濕式系統、干式系統、預作用系統、重復啟閉預作用滅火系統等。
(1)自動噴水濕式滅火系統。濕式系統是指在準工作狀態時管道內充滿用于啟動系統的有壓水的閉式系統。該系統由閉式噴頭、水流指示器、濕式自動報警閥組、控制閥及管路系統組成,必要時還包括與消防水泵聯動控制和自動報警裝置。其使用環境溫度為4-70℃。
(2)自動噴水干式滅火系統。
該系統適用于環境溫度低于4℃和高于70℃并不宜采用濕式噴頭滅火系統的地方。主要缺點是作用時間比濕式系統遲緩一些,滅火效率一般低于濕式滅火系統,另外還要設置壓縮機及附屬設備,投資較大。
(3)自動噴水干濕兩用滅火系統。該裝置在冬季寒冷的季節里,管道內可充填壓縮空氣,即為自動噴水干式滅火系統;在溫暖的季節里整個系統充滿水,即為自動噴水濕式滅火系統。此種系統在設計和管理上都很復雜,很少采用。
(4)自動噴水預作用系統。該系統具有濕式系統和干式系統的特點。該系統既克服了干式系統延遲的缺陷,又可避免濕式系統易滲水的弊病,故適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物。
(5)重復啟閉預作用滅火系統。
(6)自動噴水雨淋系統。
(7)水幕系統。
2.水噴霧滅火系統
(1)系統特點及使用范圍。水噴霧滅火系統是在自動噴水滅火系統的基礎上發展起來的,仍屬于固定式滅火系統的一種類型。它是利用水霧噴頭在一定水壓下將水流分解成細小水霧滅火或防護冷卻的滅火系統。水噴霧滅火系統與自動噴水滅火系統相比有以下幾方面的特點:
適用范圍:該系統不僅能夠撲滅A類固體火災,同時由于水霧自身的電絕緣性及霧狀水滴的形式不會造成液體火飛濺,也可用于撲滅閃點大于60℃的B類火災和C類電氣火災。
保護對象:水噴霧滅火系統主要用于保護火災危險生大、火災撲救難度大的專用設備或設施。
用途:由于水噴霧具有的冷卻、窒熄、乳化、稀釋作用,使該系統的用途廣泛,不僅可用于滅火,還可用于控制火勢及防護冷卻等方面。
水噴霧滅火系統要求的水壓較自動噴水系統高,水量也較大,因此在使用中受到一定的限制。
(2)系統的組成。水噴霧滅火系統有固定式和移動式兩種裝置。移動式裝置可起到固定裝置的輔助作用。固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
3.噴水滅火系統安裝
(1)系統組件、噴頭、閥門的檢驗。
報警閥應逐個進行滲漏試驗,試驗壓力為額定工作壓力的2倍,試驗時間為5min,閥瓣處應無滲漏。
(2)管道安裝。
管道變徑時,宜采用異徑接頭;在管道彎頭處不得采用補芯;當需要采用補芯時,三通上可用1個,四通上不應超過2個;公稱通徑大于50mm的管道上不宜采用活接頭。
(3)噴頭安裝。
當噴頭的公稱通徑小于10mm時,應在配水干管或配水管上安裝過濾器。