1.氣壓水罐并聯給水方式的特點不包括( ). 
A.調節儲量較小 
B.水壓變化幅度較小 
C.運行費用較大 
D.水泵啟動頻繁 
答案:B來源:www.examda.com
【解題要點】 氣壓水罐給水方式的優點是水質衛生條件好。給水壓力可以在一定范圍內調節。但是氣壓水罐的調節儲量較小,水泵啟動頻繁,水泵在變壓下工作,平均效率低、能耗大、運行費用高,水壓變化幅度較大,對建筑物給水配件的使用帶來不利的影響。 
2.在大型的高層建筑中,常將球墨鑄鐵管設計為總立管,其接口連接方式有( )。 
A.橡膠圈機械式接口 
B.承插接口 
C.螺紋法蘭連接 
D.套管連接源:www.examda.com
答案:A、B、C
【解題要點】 近年來在大型的高層建筑中,將球墨鑄鐵管設計為總立管,應用于室內給水系統。球墨鑄鐵管較普通鑄鐵管壁薄、強度高。球墨鑄鐵管采用橡膠圈機械式接口或承插接口,也可以采用螺紋法蘭連接的方式。 
3.建筑給水系統設有水箱時,水泵的揚程設置應( )。 
A.滿足最不利處的配水點或消火栓所需水壓 
B.滿足距水泵直線距離最遠處配水點或消火栓所需水壓 
C.滿足水箱進水所需水壓和消火栓所需水壓 
D.滿足水箱出水所需水壓和消火栓所需水壓 
答案:A、C來源:考
【解題要點】 給水系統無任何水量調節設施時,水泵應利用變頻調速裝置調節水壓、水量,使其運行于高效段內;水泵的揚程應滿足最不利處的配水點或消火栓所需的水壓。系統有水箱時。水泵將水送至高位水箱,再由水箱送至管網,水泵的揚程應滿足水箱進水所需水壓和消火栓所需水壓。 
4.室內給水管道安裝工程中,給水塑料管的安裝要求包括( )。 
A.穿越樓板時須設鋼套管 
B.水箱的進出水管不得采用塑料管 
C.車間內塑料管長度大于15m時應設伸縮節 
D.與金屬管道平行時,塑料管道應布置在金屬管外側 
答案:A、B來源:考的美女編輯們
【解題要點】 室內給水管道安裝工程中,給水塑料管的安裝要求如下:塑料管與其他金屬管道平行時,應有一定的保護距離,凈距離不宜小于100mm,且塑料管道布置在金屬管的內側;塑料管道穿越樓板、屋面時。必須設置鋼套管,套管高出地面、屋面100mm,并做好防水;水箱的進出水管、排污管、自承箱至閥門間的管道不得采用塑料管,公共建筑、車間內塑料管長度大于20m時應設伸縮節。 
5.高級、高層民用建筑室內給水系統中,對于DN<150mm的冷水管,宜采用的管材為( )。 
A.給水聚丙烯管 
B.襯塑鋁合金管 
C.薄壁銅管 
D.鍍鋅無縫鋼管 
答案:C