四、有線電視系統設備
(一)系統的接受天線
天線雖然有各種各樣的形式,但最基本的形式只有一種,即半波偶極子天線,可由半波振子天線組成各種不同型式的復雜天線。主要有八木天線、雙環天線、菱形天線、X形天線、組合天線。
(二) 前端設備
前端設備包含從天線到分配系統的所有部件,它是系統的心臟,主要由放大器、混合器、分配器天線放大器、信號處理器等組成。前端設備系根據天線輸出電平的大小和系統的要求來設計的。其輸出質量的好壞是整個系統的關鍵。
1、前端設備部件 。包括:放大器、信號處理器、解調器與調制器、混合器與分波器。
2、輔助設備 。包括:衰減器、均衡器、濾波器、導頻信號發生器。
3、前端設備的組成形式
前端設備的組成形式取決于前端設備的輸入電平及前端的輸出電平。主要有直接混合式、前端放大-混合式、放大-放大-混合式、放大-混合-放大式、放大混合-混合-放大式。
4、前端設備的供電
前端設備一般都為有源器件,有源器件的供電,多采用兩臺穩壓電源設備集中供電,并加一套自動控制系統,若一臺電源設備故障,另一臺電源設備自動接通,保證系統正常工作。對天線放大器的供電,是由專用的天線電源,饋入18V交流。天線電源一般都安裝在室內,由信號電纜饋電。
(三)信號傳輸分配系統
信號傳輸分配系統實際上是一個信號電平的有限分配網絡,它由分配器、線路放大器、分支器、傳輸電纜、用戶終端器件等組成。
五、火災探測器
(一)探測器
探測器俗稱探頭,有二十多種。通常分為四類:感煙式火災自動探測器、感溫式火災自動探測器、光電式火災自動探測器、可燃氣體式火災自動探測器等。它們都是把煙霧濃度、溫度、光亮度等物理量轉變為電的信號,通過導線傳到控制機構。
(二)探測器的保護范圍設計及選型
當無特殊要求時,可按下列原則確定:
感煙探測器:安裝高度H£6m,保護半徑R£5.8m
感煙探測器:安裝高度H£12m,保護半徑R£6.6m
感溫探測器:安裝高度H£8m,保護半徑R£4.4m
氣體探測器:測量氣體密度<1,保護半徑R<8.0m
安裝在頂棚上的探測器的設置應符合下列規定:
在探測器周圍0.5m以內不應有遮擋物,如書架文件柜等。探測器距墻壁、梁邊或防煙通道垂壁的凈距不應小于0.5m。距頂棚多孔風孔口的凈距不應小于0.5m,距圓形、方形(矩形)和條形送風口邊緣的凈距不應小于1.5m。距防火門、防火卷簾門的距離為1~2m。距裝揚聲器的凈距不應小于0.1m,距暗裝燈具的凈距不應小于0.2m。感溫探測器距高溫燈具,比如采用鹵鎢燈或光源功率大于100W的白熾燈,凈距不應小于0.5m。距自動噴水滅火噴頭的凈距不應小于0.3m。凈高£2.2m且面積不大于10m2的狹小房間,應將探測器安裝在入口附近。
在與廚房、開水間或浴室等房間的通道上安裝探測器時,應避開房間入口邊緣1.5m以上。當梁間凈距小于1m時,可視為平頂棚,探測器宜安裝在梁下。裝有大于100mm×100mm格柵吊頂時,探測器可安裝在吊頂上側。但安裝在吊頂上側的探測器距格柵吊頂下表面的距離不宜大于1m。
1、感煙探測器的選型
探測器按靈敏度可分為三級。一級靈敏度的探測器一般是綠色,用于禁煙的場所;二級靈敏度的探測器是黃色,用于一般客房、宿舍、辦公室等;三級靈敏度的探測器是紅色,用于可以抽煙的地方,如走廊、樓梯間、吸煙室等。在下列場所不宜選用感煙型探測器:經常有煙霧處、多塵、多粉末、多蒸汽等,這些地方宜采用感溫型探測器。有時為了提高火災報警的可靠性,把感煙型和感溫型探測器聯合使用。
2、探測器數量的確定
原則上應使警戒區內都能被探測器一覽無遺。首先,應從手冊或產品樣本上查出每一種探測器的保護面積Sr(m2),按下列式計算探測器的總數N:
式中S——警戒區域總面積(m2);
K——安全系數,一般取0.7~ 0.8。