火的形成必須具備可燃物、氧氣及熱源三大要素,要使燃燒過程持續進行,三者缺一不可。因此,滅火或控制火勢就必須至少消除這三者其中的任何一個要素。
一、水滅火系統
(一) 消火栓滅火系統
1、室內消火栓給水系統的分類
室內消火栓給水系統是由消防給水管網;設有消火栓、水帶、水槍的消火栓箱柜;消防水池;消防水箱;增壓設備等組成的固定式滅火系統。根據目前我國廣泛使用的建筑消防登高器材的性能及消防車供水能力,對高、低層建筑的室內消防給水系統有不同的要求。9層及9層以下的住宅建筑(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24m的其他民用建筑廠房、庫房和單層公共建筑為低層建筑。低層建筑利用室外消防車從室外水源取水,直接撲滅室內火災。
對于10層及10層以上的建筑、建筑高度為24m以上的其他民用和工業建筑為高層建筑。高層建筑的高度超過了室外消防車的有效滅火高度,無法利用消防車直接撲救高層建筑上部的火災,所以高層建筑發生火災時,必須以“自救”為主。高層建筑室內消火栓給水系統是撲救高層建筑室內火災的主要滅火設備之一。
室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:
① 設水泵和水箱的室內消火栓給水系統;
② 僅設水箱的室內消火栓給水系統;
③ 設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統;
④ 區域集中的室內高壓消火栓給水系統及室內臨時高壓消火栓給水系統;
⑤ 分區給水的室內消火栓給水系統。
2.室內消火栓給水系統主要設備
(1) 室內消火栓箱
(2)消防水泵結合器
水泵接合器的形式有地上式、地下式和墻壁式3種。水泵接合器的數量應按室內消防用水量計算確定,選用每個水泵接合器的流量為10~15L/s。
3、室內消火栓系統安裝
(1)管道的布置要求
(2)消防水箱、水池及水泵的設置要求
(3)管道的連接方式:
1) 室內消火栓給水管道,管徑不大于100mm時,宜采用熱鍍鋅鋼管或熱鍍鋅無縫鋼管,管道連接宜采用螺紋連接、卡箍(溝槽式)管接頭或法蘭連接;管徑大于100mm時,采用焊接鋼管或無縫鋼管,管道連接宜采用焊接或法蘭連接。
2) 消火栓系統的無縫鋼管采用法蘭連接,在保證鍍鋅加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管連接采用焊接連接。