公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

技術與計量(安裝):熱力設備安裝(三)

來源:233網校 2008年5月8日
  (七)爐排安裝
  (八)鍋爐安全附件的安裝
鍋爐安全附件主要指的是壓力表,水位計和安全閥。
  1、  壓力表安裝 
 鍋爐上常用的壓力表為彈簧式壓力表,安裝時應注意以下幾點:
  (1)新裝的壓力表必須經過計量部門檢驗,鉛封不允許損壞,壓力表不許超過檢驗使用年限。
  (2)壓力測點應選擇在管線的直線段上,即介質流束穩定的地方,取壓裝置端部不應伸入管道內壁。
  (3)當鍋爐工作壓力低于2.5MPa表壓時,壓力表精度不應低于1.5級,壓力表盤直徑不得小于100mm,表盤刻度極限值應為工作壓力的1.5~3.0倍(最好為2倍),刻度盤上應標有表示工作壓力的紅線。
  (4)當地壓力表所測介質溫度大于60℃時,二次門前應裝U型或環型管,以積存冷凝水,避免蒸汽直接接觸彈簧彎管,而使彈簧管過熱。
  (5)在壓力表和存水彎管之間,要裝旋塞或三通旋塞,以便吹洗、檢驗壓力表。
  2、水位計安裝
汽包水位高低直接關系到鍋爐的安全運行。鍋爐上必須要安裝兩個彼此獨立的水位計,以保證正確地指示鍋爐水位的高低。中低壓工業鍋爐常用平板玻璃水位計和電接點水位計,小型鍋爐常用玻璃管式水位計。水位計上裝有三個管路閥,即蒸汽通路閥、水通路閥和放水沖洗閥。水位計安裝時應注意以下幾點:
  (1)蒸發量大于0.2t/h的鍋爐,應安裝兩個彼此獨立的水位計,以便能校核鍋爐內的水位。
  (2)水位計要垂直安裝;連通管路的布置應能使該管路中的空氣排盡;整個管路應密封良好;汽連通管不應保溫。
  (3)水連通管與汽連通管要盡量水平布置,其內徑不得小于18mm,連接管的長度要小于500mm,以保證水位計靈敏準確。
  (4)放水旋塞下方應裝有接地面的水管,并引到安全地點,旋塞的內徑以及玻璃管的內徑都不得小于8mm。
  (5)水位計與汽包之間的汽,水連接管上不能安裝閥門,更不得裝設球形閥。如裝有閥門,在運行時應將閥門全開,并予以鉛封。
  3、安全閥安裝
蒸發量大于0.5t/h的鍋爐,至少應裝設兩個安全閥(不包括省煤器上的安全閥)。
安全閥必須垂直安裝,安全閥的閥座內徑應大于25mm;幾個安全閥共同裝設在一根與汽包相聯的短管上時,短管通路截面積應大于所有幾個安全閥門面積總和的1.25倍。同樣,排氣管的截面積亦至少為安全閥總截面積的1.25倍。
  4、鍋爐水壓試驗
鍋爐的汽、水壓力系統及其附屬設備安裝完畢后,必須進行水壓試驗。
鍋爐水壓試驗的范圍包括有鍋筒、聯箱、對流管束、水冷壁管、過熱器、鍋爐本體范圍內管道及閥門等;安全閥應單獨作水壓試驗。
對于洇水(水珠不往下流)和水印(有水跡)的脹口,可不補脹;漏水口可補脹,但補脹次數不得超過兩次,且脹管率在允許范圍內。
  (九)爐墻的砌筑
  (十)烘爐
  (十一)煮爐
  (十二)定壓及蒸汽嚴密性試驗