【在本帖評論區回復自己的做題答案,即可查看參考答案!】
(一)
背景資料
A公司承包一個10MW光伏發電、變電和輸電工程項目(見下圖)。該項目工期120天,位于北方某草原,光伏板金屬支架工廠制作,每一個光伏組件串(發電660VDC)用二芯電纜接到直流匯流箱,由逆變器轉換成0.4kV三相交流電,通過變電站升壓至35kV,采用架空線路與電網連接。
A公司項目部進場后,依據合同、設計要求和工程特點編制了施工方案、施工進度計劃、安全技術措施和綠色施工要點。在10MW光伏發電工程施工方案和施工進度計劃(見下表)審批時,A公司總工程師指出項目部編制的施工順序不符合光伏發電站施工規范要求,施工進度計劃中有的工作時間安排不合理,容易造成觸電事故,后經施工順序修改、施工進度計劃調整通過審批。項目部在作業前進行了施工交底,重點是防止觸電的安全技術措施和草原綠色施工要點。
A公司因施工資源等因素的制約,將35kV變電站和35kV架空線路分包給B公司和C公司,并要求B公司和C公司依據10MW光伏發電工程的施工進度編制進度計劃,與光伏發電工程同步施工,在9月20日前完成35kV變電站和35kV架空線路的測試和調整,配合10MW光伏發電工程的系統送電驗收。
依據A公司項目部的進度要求,B公司在9月10日前完成35kV變電站的安裝工作,后續的系統試驗調整合格。C公司在9月10日前完成了導線的架設連接(見下圖架空線路),在進行35kV架空導線測量、試驗時,被A公司項目部要求暫停整改,整改項目返工后,檢查符合規范要求。
光伏發電工程、35kV變電站和35kV架空線路在9月30日前系統送電驗收合格,A公司項目部及時整理施工技術資料,按合同要求將工程及竣工資料移交給建設單位。
問題
1.項目部依據進度計劃安排施工時可能受到哪些因素的制約?工程分包的施工進度協調管理有哪些作用?
2.施工進度計劃中不合理的工作時間應如何調整?為什么說該施工順序容易造成觸電事故?寫出光伏發電站施工規范中對光伏發電工程施T順序的要求。
3.說明架空導線在測試時被叫停的原因?寫出整改項目返T的合格要求。
4.寫出本工程綠色施工中的土壤保護要點。
(二)
背景資料
某化工廠擴建,廠方(業主)將維修間新建工程PC項目的建設授標A單位。A單位將車間內的20t橋式起重機安裝工作承包給無資質的作業隊B。作業隊B與A單位簽訂合同,只約定了質量要求和承包價款。C單位為B作業隊提供擔保。在建設期間,互檢中發現有3臺機組的墊鐵超出規范,具體如下:1號機組16組墊鐵中有7組達到每組6塊墊鐵;2號機組12組墊鐵中有2組只有一塊平墊;3號機組12組墊鐵中有1組墊鐵翹曲。在返工后,達到了規范的要求。在橋式起重機做大車負重行走試驗時,橋式起重機限位開關失靈,配重突然滑落,砸壞了一臺已完成試驗的設備,造成18萬元的經濟損失。項目部啟動質量事故程序,調查結果是由于行程開關接線質量不符合要求,使行程開關不動作而造成這起事故。后重新訂購了設備,并重新安裝完畢。該事故造成項目延后70天。業主根據與A單位簽訂的合同,處罰了A單位7萬元。A單位向B作業隊提出25萬元的索賠。B作業隊以無力支付為由拒絕。
問題
1.A單位與B作業隊間的合同是否有效?
2.用列表法標明墊鐵的質量問題。并劃分A類、B類、C類的質量問題。
3.寫出質量事故的應急預案程序。
4.A單位提請的25萬元索賠是否合理?B作業隊拒絕賠付后,C單位應承擔什么責任?
(三)
背景資料
某城市地鐵工程進行機電安裝工程招標,將地鐵1號線機電安裝劃分為3個施工標段。某機電安裝工程公司中標了其中第二個標段,工程范圍包括5個車站和4個運行區間的全部機電安裝工作。工程內容包括:設備及管理用房土建裝修施工;環控系統、動力及照明系統、給水排水系統、消防及報警系統安裝等。工程質量目標定為國家級優質工程。設備由業主統一采購,材料由業主指定廠家,施工單位負責采購。
中標后,機電安裝公司成立了項目經理部,并按照爭創國優的質量目標進行了質量控制的策劃,并針對易發的質量問題制定了預控方案。
事件一:根據合同工期要求及勞動力總體安排的考慮,公司將通風空調制作工程分別分包給甲、乙、丙三個施工隊進行,材料由公司集中采購。
事件二:第一批鍍鋅風管制作完成后,公司技術質量部門進行了驗收,發現存在翻邊不一致,平整度超差,以及法蘭螺栓間距過大等質量問題,其中甲施工隊檢查30根風管,翻邊寬度不一致問題出現12點,法蘭螺栓孔間距超差8點,四角咬口開裂5點;乙施工隊檢查25根風管,翻邊寬度不一致問題10點,法蘭螺栓孔間距問題4點,鍍鋅板表面劃傷6點;丙施工隊檢查32根風管,翻邊不一致3點,法蘭間距問題6點,表面劃傷8點。
事件三:在進行設備單機無負荷試運轉時,發現一臺大型排風機制造質量不合格。
問題
1.簡述對電纜施工準備階段的質量控制策劃的內容。
2.繪出針對事件二的質量問題的統計表。
3.在事件一中,對分包單位的選擇應如何進行?
4.事件三中的風機制造質量不合格,應由誰來承擔主要責任?
(四)
背景資料
某總承包工程項目按照采購進度計劃,總承包單位項目采購部門將采購的兩臺解體安裝的大型壓縮機運至現場,依據設備采購合同,組織了包括監理單位代表和本項目部有關部門的人員參加的設備施工現場驗收。
在進行設備驗收的核對驗證時,進行了以下工作:
(1)核對設備的型號規格、生產廠家、數量等。
(2)設備整機、各單元設備及部件出廠時所帶附件、備件的種類、數量等與制造商出廠文件的規定和訂購時的特殊要求的符合性;關鍵原材料和元、器件質量及文件復核。
(3)檢查變更的技術方案是否落實。
(4)查閱設備出廠的質量檢驗書面文件,與設備采購合同要求的符合性。
(5)查閱制造商證明和說明出廠設備符合規定和要求所必需的文件和記錄。
在對設備關鍵元件、配件和附件的質量檢查中,發現運抵現場的壓縮機隨機附屬合金鋼管道的化學成分與設計要求不符,部分焊道存在內部超標缺陷。
因為壓縮機要在1個月后安裝,項目部采購部門在壓縮機設備驗收后將其運到安裝施工隊的露天臨時設備、材料存放場地,交與施工隊管理。設備存放場地用鐵絲網隔離,沒有圍墻;無專人管理,人員可隨便出入。施工隊在機組設備下方鋪墊道木,上面用彩條布遮蓋,零、配件木箱放置在機組旁邊。項目部采購部門與安裝施工隊交接時未進行設備配件的進出庫清點、驗收。
問題
1.設備現場驗收應由總承包項目部哪個部門負責?設備施工現場驗收的參加人員還應有哪些單位的人員或代表參加?
2.背景中設備施工現場驗收的依據還應有哪些?
3.背景中設備驗收的核對驗證工作存在哪些缺項?
4.檢查合金鋼管道的化學成分與焊道內部有無缺陷宜分別采用哪些方法?針對鋼管存在的問題,項目部應如何處理?
5.壓縮機在存放管理和設施上存在哪些問題?應如何進行管理?
(五)
背景資料
A安裝公司承包某商業中心的空調工程,商業中心地處江邊(距離江邊100m),空調工程的設備材料有:冷水機組、蓄冰槽、燃氣鍋爐、冷卻塔、板式熱交換機、水泵、空調箱、風機盤管、各類閥門(DN20~DN700)、空調水管(DN20~DN700)、風管、風閥及配件等由安裝公司采購。
A安裝公司項目部進場后,針對工程中采用的新設備、新技術編制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明確了施工方法的內容,冷水機組采用江水冷卻,需敷設DNT00冷卻水管至江邊。DNT00冷卻水管道的敷設選擇非開挖頂管技術,并分包給B專業公司施工??照{水管須化學清洗并鍍膜,分包給C專業公司施工。安裝公司向專業公司提供了相關資料,負責現場的管理工作,確保專業公司按批準的施工方案進行施工。
按施工進度計劃,安裝公司項目部及時與供貨廠商聯系,使設備材料運到現場的時間與施工進度配合,以滿足施工進度要求。設備材料運到施工現場后,按規定對設備材料進行檢驗,其中對閥門進行強度和嚴密性試驗??照{工程按施工程序實施,空調設備安裝后,進行管道、風管及配件安裝調試,空調工程按合同要求完工。
問題
1.B、C專業公司進場后,應向安裝公司項目部提供哪些資料?
2.本工程要編制哪幾個新技術的施工方案?方案中的施工方法應有哪些主要內容?
3.項目部應如何對閥門進行強度和嚴密性試驗?
4.本工程的通風空調系統調試主要考核指標有哪些?
5.寫出空調供回水管與設備連接的技術要求。水管的法蘭連接有哪些要求?
[replyView]
參考答案:
(一)
1.項目部依據進度計劃安排施工時可能受到光伏發電工程的實體現狀、安裝工藝規律、設備材料進場時機、施工機具和作業人員的配備等因素的制約。工程分包的施工進度協調管理能把制約作用轉化成有序的施工條件,使各個工程的施工進度計劃安排銜接合理,符合總進度計劃要求。
2.施工進度計劃中的工作時間調整:匯流箱的電纜接線工作調整到7月21日~8月10日,光伏組件的電纜接線工作調整到8月11日~8月31日。因為光伏組件串聯后形成高壓直流電(660VDC),電纜與光伏組件串連接后,電纜為帶電狀態,在后續的電纜施工和接線中容易造成觸電事故。
光伏發電站施工規范中對光伏發電工程施工順序的要求:匯流箱內光伏組件串的電纜接引前,必須確認光伏組件側和逆變器側均有明顯斷開點。因為匯流箱在進行電纜接引時,如果光伏組件串已經連接完畢,那么在光伏組件串兩端就會產生直流高電壓;而逆變器側如果沒有斷開點,其他已經接引好的光伏組件串的電流可能會從逆變器側逆流到匯流箱內,很容易對人身和設備造成傷害。所以在匯流箱的光伏組件串電纜接引前,必須確保沒有電壓,確認光伏組件側和逆變器側均有明顯斷開點。
3.架空導線在準備測試時被叫停的原因是在跨越河流上空的架空導線有接頭。返工的合格要求是:架空導線連接應在電桿上跳線連接,導線連接處的機械強度不低于導線自身強度的90%,導線連接處的導線電阻不超過同長度導線電阻的1.2倍。
4.本工程綠色施工中的土壤保護要點:
(1)因工程是在草原上施工,要保護地表環境,防止土壤侵蝕和流失。因施工造成的裸土應及時覆蓋。
(2)污水處理設施等不發生堵塞、滲漏、溢出等現象。
(3)防腐用油漆、絕緣材料等應妥善保管,對現場地面造成污染時應及時進行清理。
(4)施工后應恢復施工活動破壞的植被。
(二)
1.A單位將行吊安裝任務發包給不具有資質的B作業隊進行施工建設,他們之間簽訂的建設工程施工合同無效。
2.墊鐵超標原因列表如下:
?
墊鐵超厚的主要原因是:
坐漿厚度控制失誤,造成1號機組7組需增加墊鐵的數量來調整,致使墊鐵數量超標,占超標總數的70%,屬于A類質量問題。2號機組墊鐵不夠,主要原因是基礎上表面標高過高,造成無法放置墊鐵組,本原因是工序間交接時檢驗不到位,其占超標總量的20%,屬于B類質量問題。3號機組的墊鐵翹曲,是因為材料檢驗失誤造成的,占總數的10%,屬于C類質量問題。
3.質量事故應急預案程序:事故現場處理、事故報告、組織事故調查、事故原因分析、制定事故處理方案、事故處理、事故處理的鑒定驗收。
4.B作業隊承擔由其工作失誤造成的直接經濟損失18萬元是合理的。由于A單位與B作業隊的合同未注明工期延誤的處罰細則,再加上A單位明知B作業隊無資質仍將工作交與B作業隊,有一定過錯,故7萬元的罰款應協商分擔。一旦達成協議,C單位有連帶責任。
(三)
1.電纜敷設施工準備階段質量控制策劃的內容:審核施工圖紙,審核材料計劃,組織技術交底;建立三維模型,進行碰撞檢測;控制電纜橋架的位置、標高和走向;確定電纜進貨檢驗方法和要求,確定電纜的敷設方法及防護措施。
2.針對事件二的質量問題統計表如下:
?
3.對施工分包單位的選擇應:首先與業主溝通,征得業主同意后再分包;應考察分包單位的資質、業績和施工能力;收集分包單位相關證明材料,進行評價;組織分包合同評審;簽訂分包合同。
4.風機的質量不合格應由業主負責。因為設備是業主采購的,雖然安裝單位在設備安裝前進行了檢驗,但不能免除業主的責任,當然業主可以向設備制造商提出索賠。
【四J
1.設備現場驗收應由總承包項目部采購部門負責。設備施工現場驗收還應有業主和生產廠商的代表參加。
2.設備施工現場驗收的依據還應有:設計單位的設備技術規格書、圖紙和材料清冊;設備采購單位制定的監造大綱。
3.設備驗收的核對驗證工作存在的缺項是:
(1)驗證產品與制造商按規定程序審批的產品圖樣、技術文件及相關標準的規定和要求的符合性。設備與重要設計圖紙、文件與技術協議書要求的差異復核,主要制造工藝與設計技術要求的差異復核。
(2)購置協議的相關要求是否兌現。
(3)驗證監造資料。
4.檢查合金鋼管道的化學成分宜采用光譜分析的檢查方法;檢查焊道內部缺陷宜采用超聲波檢測(UT)或采用射線檢測(RT)。
對鋼管存在的問題,總承包項目部采購部門應向制造廠家提出交涉,要求更換或返工,并協商解決造成的損失的賠償問題,也可以根據設備采購合同提出索賠。
5.存在的問題:存放場地為露天場地,沒有圍墻和隔離措施,人員隨便出入;機組設備遮墊、放置存在問題;未進行交接、清點、驗收,無專人管理等。達不到合理存放、妥善保管和防護的要求。
項目部應做到:(1)設置設備保管人員對庫房管理;(2)設備交接驗收,做到質量合格,數量準確,資料齊全并做出完整、齊全的交接記錄;(3)選擇合適的存放場地和庫房,合理存放,掛牌標識并防止變形、損壞、銹蝕、錯亂或丟失。
(五)
1.B、C專業公司進場后,應向A安裝公司提交分包工程的施工技術方案、質量保證措施、安全保證措施、施工進度計劃、勞動力安排計劃等文件資料。
2.編制的新技術方案有:非開挖頂管施工技術方案,空調水管需化學清洗及鍍膜施工方案。施工方法的主要內容有:施工程序,施工工藝,操作方法,質量控制措施,安全技術措施。
3.閥門應按規范要求進行強度和嚴密性試驗,試驗應在每批(同牌號、同型號、同規格)數量中抽查10%,且不少于一個。
閥門的強度和嚴密性試驗,應符合以下規定:閥門的強度試驗壓力為公稱壓力的1.5倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續時間內應保持不變,且殼體填料及閥瓣密封面無滲漏。
安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個做強度試驗和嚴密性試驗。
4.通風空調系統調試的主要考核指標有:室內的空氣溫度、相對濕度、氣流速度、噪聲能否達到設計要求,是否滿足商業中心的環境要求,防排煙系統的風量與正壓是否符合設計和消防的規定。
5.空調供回水管與設備的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。
法蘭連接管道的法蘭面應與管道中心線垂直,且應同心。法蘭對接應平行,偏差不應大于管道外徑的1.5‰,且不得大于2mm。連接螺栓長度應一致,螺母應在同一側,并應均勻擰緊。緊固后的螺母應與螺栓端部平齊或略低于螺栓。法蘭襯墊的材料、規格與厚度應符合設計要求。
[/replyView]